. 2020-05-11 08:46:55 | 北京市 土建 | 406查看 2回答
剪力墻與暗柱在一起,但是匯總的時候暗柱為0,全部歸剪力墻了怎么辦
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
2020-05-11 11:48:31 補充
別的樓層都不會這樣,10層以上的都這樣了,不懂是哪里操作有問題?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗梁、暗柱本來就是剪力墻的加強構件,其本質就是剪力墻,工程量計算在墻內就是對的,如果不計算在墻內倒是錯誤的
不要被其名稱帶有柱、梁就誤認為其是柱梁構件,其實這些都是墻構件,所以工程量是計算在剪力墻中
也可以為了避免沒有繪制剪力墻造成工程量漏算,套用上剪力墻的做法,起到查遺補缺的作用
沒有計算為0,說明沒有繪制剪力墻,這樣是錯誤的
首次提交 2020-05-11 08:48:39 最近修改2020-05-11 11:51:55 (修改過2次)
-
暗柱工程量就應該歸攏在剪力墻內的啊
其他樓層沒合并,那就是一個是端柱,再一個就是剪力墻沒有覆蓋貫通暗柱
查看計算式
或者是隱藏暗柱,看看剪力墻是不是不到位
2020-05-11 11:52:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看