消防電氣線纜計算過程中的問題
消防電氣問題: 1. 一組消防二總線能接180個手報及煙感、模塊等設備?豎向總線自消防控制室接入每層接線端子箱還是分線箱?水平總線數量與豎向總線根數是否一樣? 2. 是否有部分設備接入四根總線?例:層顯及廣播分線箱及氣體滅火控制器。 3. 氣體滅火控制設備是否可以和煙感等設備用二總線串接?防火門監控設備是否可以和煙感等設備用二總線串接? 4. 消防控制室的圖形顯示裝置和什么設備連接? 5. 電氣火災監控模塊、消防電源監控模塊及漏電火災報警系統布線時是否都是二總線制?電氣火災監控模塊和消防電源監控模塊、剩余電流檢測模塊是否均需要連接電源線,接電源線是自配電箱引線串接還是并接? 6.如圖示BJX2-1~2是什么意思?豎向橋架內是只有兩根總線還是和水平向的總線數量一樣根據設備數量計算線纜根數?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.能
2. 是
3.不能
4.橋架內的線
5.是
6.報警線1-2根
2016-10-09 14:54:56