-
baobao06 2008-07-09 15:30:58 | 河北省 其他專業 | 536查看 7回答
在框架梁和單梁相交的地方是不是都的加附加箍筋或吊筋,在圖中沒有顯示次梁寬度,是不是自己錄入,然后把筋
問題補充:二樓的朋友,我就是說如果在原位標注中沒有自動出現次梁寬度,但結構說明中說在主次梁交叉處要加附加箍筋,這種情況是不是自己把次梁寬度輸入,
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我認為附加箍筋和吊筋要按照圖紙進行輸入,次梁寬度要自己輸入,這樣才會計算附加箍筋和吊筋的鋼筋量.
2008-07-09 15:37:48
-
附加箍筋和吊筋如果圖紙上沒有規定,要按03G101-3來設置,次梁寬度可以手輸入。
2008-07-09 15:32:49
-
不是,一般在集中荷載處附加,在計算設置里把附加箍筋數量給上,如:6,在原位標注里可看到有加筋處次梁寬度自動出現,把吊筋輸上即可
2008-07-09 15:35:07
-
不是,按圖紙做,圖紙上如果標有次梁加筋,那就在梁原位標注時錄入,或者結構說明中有的話也要錄入
2008-07-09 15:35:53
-
你重新提取梁跨,次梁的寬度就有了,如果沒有在梁的集中標注,輸入
2008-07-09 15:38:36
-
圖紙上有的就加,沒有的就不家,如果原位標注時沒有次梁寬度時,可以自己把寬度輸上
2008-07-09 16:32:53
-
圖紙上有規定就按圖紙規定,主梁與次梁交叉處次梁加箍筋,可以直接在次梁的其它箍筋輸入即可;吊筋直接輸入鋼筋直徑及根數,軟件會識別次梁寬度。
2008-07-09 16:55:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看