小高 2020-04-28 14:23:12 | 河北省 安裝審核 | 289查看 3回答
電纜頭
什么時候用干包式,什么時候用熱縮式的,有規范明確咋說的么,我想要一個確定的答案,我也百度了好多,我就是想到一個依據,謝謝哪個大神能明確回答一下給我,
2020-04-28 14:48:03 補充
規范上我記得好像有要求,70mm2以上的電纜好像要求用熱縮式電纜頭,這個哪個規范里規定的呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看施工實際用什么,結算時就套什么的。沒個依據。
2020-04-28 14:23:56
-
什么時候用干包式,什么時候用熱縮式的,有規范明確咋說的么,我想要一個確定的答案,我也百度了好多,我就是想到一個依據,謝謝哪個大神能明確回答一下給我,
答:一般的室內工程低壓部分用干包式,高壓部分用熱縮式,室外的無論電壓等級都是熱縮式。
首次提交 2020-04-28 14:27:16 最近修改2020-04-28 14:27:44 (修改過1次)
-
根據實際工程
2020-04-28 15:27:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看