恒源祥 2020-04-26 08:56:48 | 山東省 安裝設計預算 | 564查看 3回答
請問配電箱還有CS鏈吊這樣敷設方式嗎,沒有管保護電纜如何施工,如何套定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙標注為橋架內和吊鏈敷設電纜,這個只是部分無法用橋架保護的而且應該是高于兩米的部分,可以用吊鏈施工。套定額的話沒有變化,橋架內敷設電纜和吊鏈敷設電纜都是電纜敷設,注意電纜芯數和線徑區別,另外還要注意是否是豎直敷設,注意住宅樓的電井不算豎直井道。因為有隔板。
2020-04-26 09:01:53
-
1、沒有這種 敷設方式
2、沿墻敷設可用電纜卡子
2020-04-26 09:02:30
-
我知道SC敷設,這個CS真沒見過。
2020-04-26 09:15:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看