-
ly****@163.com 2008-07-04 09:47:17 | 廣東省 其他專業 | 674查看 7回答
有一框架梁,共兩跨,第一跨為框架跨,第二跨為懸臂跨
有一框架梁,共兩跨,第一跨為框架跨,第二跨為懸臂跨,圖紙上集中標注的上部通長筋為2B22,在原位標注中,懸臂梁的上部跨中筋為4B20,框架梁中靠懸臂梁一端的支座筋為4B20,另一端的支座筋為2B20,在廣聯達軟件中,算出的結果是:4B20的通長筋,框架跨中2B20的跨中筋,請問這個結果正確嗎?我個人認為應該是2B22的通長筋,懸臂跨4B20的跨中筋。請問正確的計算應該是怎樣的。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這可能是集中標注有問題,設計人員畫圖時,很多時候都是先復制數據,再修改。估計這個2B22是沒有修改過來的! 這個集中標注,如果改成2B20的通長筋,就應該符合平法表示了! 具體的布筋應該是這樣了,2B20的鋼筋通長布置這兩跨,另外兩根20的鋼筋布置在懸挑跨且伸過相鄰框架跨的1/3長,就行了!
2008-07-04 11:01:42
-
這個問題是圖紙的問題了,應該全部為:直徑20鋼筋,因為原位標注優先呀。
2008-07-05 09:32:56
-
軟件只是一個計算的工具,你給的鋼筋信息就是4B20,而沒有輸入2B22+2B20。 如果你嚴格的按照圖紙輸入的,計算結果是沒有問題的。
2008-07-04 09:52:12
-
我覺得圖紙有誤,因為第一跨左右支座都在原位標有,應該有架立筋才對,如果沒有架立筋,你在軟件中是不好標的, 你試試 在懸挑端通長筋處輸入3-2B20+2B20 在第一跨的左支座處輸入4B20,通長筋處輸入2B20
2008-07-04 10:11:07
-
根據你的描述:正確的計算應該是:框架跨2B22的通長筋,懸臂跨4B20的跨中筋+1/3框架跨的4B20的支座筋。框架跨的另一端為2B20的支座筋。(錨固長度及彎鉤另外計算,這兒只是簡單描述)
2008-07-04 10:19:22
-
我覺得圖紙可能有誤,各跨原位標注的支座鋼筋中應包括上部通長筋。
2008-07-04 10:58:07
-
應該是圖紙標注有誤,上部通長筋應為2B20,這樣集中標注就符合平法表示,至于計算結果,重新改后再看看
2008-07-05 16:05:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看