其實很簡單 2020-04-22 14:38:52 | 江蘇省 土建 | 2164查看 1回答
老師,下柱墩側面的墊層如何布置了呢?還有錯臺的筏板,為什么只有水平的墊層
1、想用提取墊層的量來提取防水量,但是發現布置墊層的時候,只有水平的,側面的沒有,尤其是筏板基礎+下柱墩,下柱墩是如何跟筏板墊層連接在一起的呢?求大神解答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
90度的下柱墩側面是沒墊層的 應該采用磚胎膜 要計算防水提取柱墩里的側面面積和底面積就好了
首次提交 2020-04-22 14:43:22 最近修改2020-04-22 14:43:54 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看