2020-04-22 07:18:27 | 山東省 安裝 | 827查看 2回答
火災報警多線控制線
請問多線控制線是不是直接由消防控制室主機引來的,有幾臺風機就有幾根線,比如說我現在做的住宅樓上有排煙風機,送風機還有電梯,消防電梯,兩單元加起來一共有八個,是不是就是從消防控制室主機引來八根線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的。
2020-04-22 07:21:51
-
是的 每臺設備單獨跟主機連接 因為主機要單獨控制每臺設備的運行情況
2020-04-22 08:19:44
-
火災自動報警及聯動系統中 所說的 多線控制線 是指什么與什么之間的線 消防端子箱與模塊之間嗎 還是什么
-
風機多線聯動控制線和手動控制線什么區別?
風機多線聯動控制線連接風機配電箱模塊?手動控制線連接消防水泵控制箱模塊?還是多線聯動控制線和手動控制線同時連接風機配電箱模塊?
-
風機多線聯動控制線和手動控制線區別?
風機多線聯動控制線是不是風機配電箱與防火閥連接?手動控制線是風機配電箱接線至消控室?