-
haoxueizhe 2008-07-02 21:03:02 | 重慶市 其他專業 | 476查看 11回答
圖形算量中基礎的問題j
由于工程是局部有負一層,設置的基礎深度按最深的深度(如:-4.5m)設置,然而在設置較淺的基礎時的底標高(如:-1.5m)后,在畫圖時就出現“底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高”?到底是怎么回事?應該怎么處理?謝謝。問題補充:我設置的基礎層層高是-1.5加負一樓的層高,而其他的部分沒有負一樓,所以,-1.5m的底標高怎么也不會跑到正負零以上去
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在基礎層設子樓層,把-1層的構件在子樓層中處理即可。
2008-07-02 22:03:23
-
分層處理 設置子層
2008-07-02 21:06:42
-
-1.5m基礎的頂標高是多少?是不是超過了樓層的頂標高?如果是,就需要修改一下,要讓基礎的頂標高低于樓層的頂標高
2008-07-02 21:10:55
-
基礎構件全部在基礎層中處理,沒有負一層的修改墻,柱子的高度.
2008-07-02 21:11:41
-
建議把-1。5米處的基礎標高加上負一層的層高,再布置到基礎層里 因為如果是-1。5米的話,肯定是跑到負一層里了 自然就超過了基礎層標高,當然不合法
2008-07-02 21:12:28
-
如果你是圖畫完后在構件管理里面修改就不會改變,要在選構件右鍵屬性編輯器里修改,還有看你的樓層設置里基礎層高是設置的多少,如果地下室地面超過淺基礎,就得分層設置,-1層和基礎層要分開設置
2008-07-02 21:14:20
-
你在樓層設置基礎樓層那輸入4.5,然后在基礎層分別畫出標高最低的基礎 和-1.5米處的基礎,然后選中-1.5米處的基礎點擊右鍵構件屬性編輯器中有 ‘底標高’在這改為-1.5米即可。試試看
2008-07-02 21:16:59
-
你的基礎層的層高不對,應該設成-1。5+負一層的高度
2008-07-02 21:31:03
-
-1.5m的構件頂標高已超出4.5m的頂標高才會出現“底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高”,建議你把-1.5m的標高修改下,應該可以的
2008-07-02 21:56:28
-
回答:浪漫小小 等級:5 頭銜:建筑工頭 07-02 21:31 你的基礎層的層高不對,應該設成-1。5+負一層的高度 我認為就是這么會事
2008-07-02 22:09:26
-
沒經歷過,學習下。
2008-07-02 22:37:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看