我愿生活沒有波動 2020-04-17 20:19:55 | 湖北省 土建 | 595查看 2回答
梁長200米,箍筋為A8@100/200,我該怎么計算箍筋根數,親么么噠求解
2020-04-17 20:22:55 補充
保護層厚度按40算的話,箍筋長度=(800-40*2+1200-40*2)*2+11.9*8
但是這個箍筋分加密區和非加密區就很難搞了,求下解吧
2020-04-17 20:24:22 補充
應該是2*11.9d,但是加密區長度和非加密怎么計算啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你梁長兩百米就夸張了。圖集16g101有規定,88頁。假如一級抗震,梁高600.一跨梁一邊的加密區長度就為2*0.6,另一邊也是2*0.6.中間的非加密就是200-2*0.6-2*0.6.
2020-04-17 20:39:30
-
你說的200米長,中間是有立柱支座的,有支座軟件就會自動配置加密箍筋。
2020-04-18 15:49:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看