-
努力 2020-04-14 08:55:37 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 739查看 1回答
短柱高度為500mm,柱箍筋筋間為100mm,軟件計算出的箍筋根數為25根?
短柱高度為500mm,柱箍筋筋間為100mm,軟件計算出的箍筋根數為25根,軟件箍筋根數計算式為:
柱箍筋根數Ceil(2.3*49*14/Min(5*14,100))+max(Ceil((460-100)/500)+1,2
這是什么意思?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:前面是搭接位置計算的箍筋量。后面應該是基礎內的箍筋量。
2020-04-14 08:58:45
-
請問各位前輩,剪力墻柱表中這句話的意思是不是節點區箍筋加密為100mm?
請問各位前輩,剪力墻柱表中這句話的意思是不是節點區箍筋加密為100mm?感謝各位前輩指教!
-
請問計算(非嵌固部位)樓層框架柱下端箍筋加密區的根數時用不用減起步距離50mm?
請問計算(非嵌固部位)樓層框架柱下端箍筋加密區的根數時用不用減起步距離50mm?從16G101-1圖集上是沒有50mm的。
-
如圖所示,本層端柱高為3m,間距為@100/200,這里柱子的箍筋根數42根是
如何計算出來的?軟件詳細的計算公式如下圖,軟件這個計算公式正確嗎?來源與哪里?2023-07-06 07:32:30 補充本層梁高5m
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看