幻想 2020-04-08 15:30:44 | 海南省 安裝預算 | 1220查看 3回答
衛生間風管
1、左邊那個是多葉排煙口,想問這個防火調節閥是70度還是280度的?
2、衛生間有吊頂,衛生間水平風管是連到排氣扇邊緣還是中心,風管到吊頂板上的排氣扇這段立管需不需要計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
70度防火閥
管到中心
需要計算立管
2020-04-08 15:33:38
-
1、左邊那個是多葉排煙口,想問這個防火調節閥是70度還是280度的?
2、衛生間有吊頂,衛生間水平風管是連到排氣扇邊緣還是中心,風管到吊頂板上的排氣扇這段立管需不需要計算?
答:1、如果是排煙的應該為280度常開防火閥
2、連接到排氣扇的中心,所有管道的計算全部是中心長度
2020-04-08 18:58:46
-
1.280°防火閥;
2.鏈接的風管需要計算;
2020-04-09 16:03:53