學生 2020-04-08 15:14:46 | 四川省 安裝施工結算審核安裝算量GQI | 1612查看 4回答
消防弱電中,軟件中聲報連接多立管,審計只認單立管,怎么解決
消防弱電中,軟件中聲報連接多立管,聲光報警器處于中間位置,沒有在末端,但是審計只認單立管的連接形式。這個連接單立管算有依據嗎。現場實際做的時候是單立管還是多立管。有規范要求嗎。麻煩老師們解惑
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應按照多立管,線管不可能在板上開三通,只有通過導線到聲光報警器處并通過另一立管接到下一個設備
設計說明或者驗收規范中不允許在橋架、線管內電線并頭
2020-04-08 21:45:00
-
實際是多立管,建構件時設置成多立管即可
2020-04-08 17:09:09
-
首先要確定聲光報警需要接哪些線報警線+電源線,可以同管也可以分別兩根管,具體要看設計,那么一般情況都是有頂板的報警管引下,是一根管,也就是單立管沒有問題。
2020-04-08 22:56:58
-
給單立管也行,但是線得給雙股,接頭在設備接!
2022-03-30 14:50:48
-
請問 火災自動報警系統中,消防器具的連接形式是單立管還是多立管
1,以上我的理解 那個是對的呢?2,那些器具是單立管,那些器具是多立管。3,靠墻的器具的接線盒 是在樓板里面嗎 ,還是在墻里面暗敷。4,施工實際中是怎么做的啊。
-
請問在實際施工過程中軟件設置為多立管的器具,會不會現場只做單立管?
如圖所示,插座或者靠墻的燈具軟件生成的是多立管,但是在施工過程中,會不會變成單立管情況?比如在管線的下端分叉的地方設置接線盒分線,然后向上引一根立管。這樣做法節省材料?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看