學生 2020-04-07 10:59:43 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 10349查看 4回答
請問 火災自動報警系統(tǒng)中,消防器具的連接形式是單立管還是多立管
1,以上我的理解 那個是對的呢?
2,那些器具是單立管,那些器具是多立管。
3,靠墻的器具的接線盒 是在樓板里面嗎 ,還是在墻里面暗敷。
4,施工實際中是怎么做的啊。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問 火災自動報警系統(tǒng)中,消防器具的連接形式是單立管還是多立管
答:你這兩個理解都不對,消防要介紹中間接頭,目的在于降低事故節(jié)點,都是在設備處壓線頭連接,只要不是吸頂安裝的設備都是多立管敷設
2020-04-07 11:23:23
-
全部設置成多立管,軟件會自動識別是單立管還是多立管,如果設置成單立管,軟件只能按照單立管識別計算。你畫的圖實際施工也是這樣的,理解的比較準確
2020-04-07 11:13:23
-
一般來說手動報警是兩根管,一根管是通信管穿電話線接到電話插孔上,這根管一般敷設在地面,也就是跟插座一樣,另一根管是報警管接報警總線,也就是你圖中畫的,但是一般棚頂的管都是單立管,消防報警在設置的時候就設置多立管,因為連接通信管的時候是一般走地面的,不過也有走棚面的時候,像這樣既可能接單立管有接多立管的設備就按多立管設置。
2020-04-07 11:33:29
-
話說你這兩個圖有區(qū)別嗎??
2024-08-29 18:21:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看