Scropio 2020-04-02 14:15:38 | 山東省 安裝 | 1229查看 1回答
負一層防火閥/樓上送風閥關系?線路問題?
這是負一層圖紙,送風機房里有送風機,70度防火閥,給合用前室送風。
系統圖紙中,每層樓都有一個加壓送風閥模塊吧?平面圖上沒標注。
我的問題是:
負一層這個送風風機和樓上加壓送風閥關系?他是怎么向樓上各層前室送風的?
各層樓的送風閥自身也要模塊嗎?需要出量?如果是模塊跟誰連接線路,具體需要連接什么線路??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、需要看通風圖紙
2、風閥需要控制模塊,需要出量,接線就是信號線和電源線
2020-04-02 14:19:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看