柯輝煌 2020-03-25 21:15:50 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 646查看 3回答
穿墻套管
按規范規定穿墻套管是0.3m,有個別的墻厚超過0.3m,那么套管超過的長度怎么操作,比如墻厚0.8m,套管也是0.8m,套管長度超出0.5m要另外計算,怎么操作。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
正常套用 套管的定額子目,換算 定額中 主材的用量 。
2020-03-25 21:25:32
-
可換算定額中套管長度的用量。
2020-03-25 22:49:26
-
可以乘以適當系數,更換鋼管的長度。但不能再套一個套管。
2020-03-26 07:03:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看