ys****@126.com 2008-06-19 15:13:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1495查看 8回答
我繪制的外墻面裝飾沒有工程量?為什么?/
單墻面裝修做法設置了,也繪圖了,但是結果砼墻面有工程量,磚墻面沒有工程量,為什么? 我在設置磚墻時在間壁墻里設置的,不知道有沒有影響?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我進行了實際操作,問題確實存在,將間壁墻設置為磚墻后,就有工程量,經計論分析認為,間壁墻可能不支持二次裝修,建議進行構件屬性定義時,最好是正確選擇墻體類別,可避免此類問題發生。
2008-06-19 16:13:59
-
外墻應該在單面墻中新建外墻裝飾,不內新建內墻裝飾
2008-06-19 15:32:06
-
你檢查一下是不是外墻面沒有在定義構件里設計成磚墻面,不然不會沒有的.
2008-06-19 15:34:43
-
檢查一下外墻面裝修繪圖繪制到內墻面或者內墻面裝修繪制到外墻面
2008-06-19 15:46:21
-
單墻面裝修是指在房間內的單面墻裝修,如要用做外墻裝修,應在外墻里面定義。
2008-06-19 16:09:01
-
是不是代碼錯了? 間壁墻對地面裝修會有影響
2008-06-19 15:15:38
-
是不是需要設置虛墻后再進行單墻面裝修的
2008-06-19 15:27:17
-
1 、工程做法中沒有設置; 2、繪圖時候,外墻面裝修繪圖繪制到內墻面或者內墻面裝修繪制到外墻面。 這兩種都會沒有工程量,檢查一下看看你是錯在那里了? 間壁墻的設置應該沒有影響。
2008-06-19 15:28:33
-
外墻天溝采用異型梁建模,則在計算此段外墻面裝飾工程量為0
在08中,外墻挑檐天溝采用異型梁建模,則在計算此段外墻面裝飾工程量為0,怎么辦問題補充:我說的是,此墻面抹灰工程量計算不出來,而不是天溝抹灰工程量
-
我是湖北的用戶,在GCL2008中墻面裝飾如果正面墻包含柱梁面均為混合砂漿抹灰,是否只選不分材質抹灰面積工程量就可以了,還要編輯工程量代碼嗎?
-
在計算地下室的外墻裝修時,工程量為零,為什么 ?(
在計算地下室的外墻裝修時,工程量為零,為什么 ?(不是繪制問題)問題補充:外墻面做防水層需要裝修呀
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看