15262829107 2020-03-18 11:34:17 | 廣東省 安裝 | 1138查看 4回答
圖中從電箱到照明燈具是一個回路、 一個回路管線要串到2至4層 管和線的量怎么計算
圖中從電箱到照明燈具是一個回路、 一個回路管線要串到2至4層 管和線的量怎么計算 假設層高3米 電箱距地1.5 管子的量3-1.5+3*3?是這樣嗎 電線的話管子的量加預留量乘3就行了?是嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中從電箱到照明燈具是一個回路、 一個回路管線要串到2至4層 管和線的量怎么計算 假設層高3米 電箱距地1.5 管子的量3-1.5+3*3?是這樣嗎 電線的話管子的量加預留量乘3就行了?
答:不考慮開關的垂直,及假設燈具為吸頂安裝。管子的垂直工程量應為(3-1.5)+(3*2)
2020-03-18 12:07:16
-
還是需要 有到燈位的量
2020-03-18 11:38:16
-
從配電箱出來3根線串聯到2-4層
2020-03-18 11:45:08
-
從圖看,一個箱回路有到從地下室-9層,你首選說箱在那層,在考慮算量。
2020-03-18 13:22:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看