-
shenjiefang 2008-06-18 09:00:54 | 山西省 其他專業 | 1394查看 11回答
基礎深為1.8m,獨立基礎厚度分別為300mm,3
基礎深為1.8m,獨立基礎厚度分別為300mm,325mm,375mm,400mm,425mm.地梁厚度為500mm,柱高為1.8m,箍筋為A8@200,分別生根于地理基礎和地梁,匯總計算后柱子的箍筋根數都為2根,為什么?請大家幫我解決一下,謝謝!問題補充:1、柱子分別生根于獨立基礎和地梁 2、另一工程中,除基礎為條形基礎外,其他信息基本一樣,匯總計算后,柱子箍筋根數就正常
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩根顯示的是基礎插筋中的箍筋,軟件默認按平法規定走是兩根。如果圖紙明確注明不是兩根在計算設置中可以修改。從基礎頂往上的箍筋在上一層柱子中,你去上層柱子查看鋼筋就可以看到!
2008-06-18 09:07:18
-
建議你檢查柱子的標高是否正確,可能是你柱子高度的關系。
2008-06-18 09:06:16
-
基礎深1.8,匯總計算是不是在基礎層里面啊,基礎層柱高好像只有400了吧
2008-06-18 09:11:09
-
你沒有設定箍筋支數
2008-06-18 09:11:23
-
可能你只建了一個基礎層吧,那樣的話,軟件視為1.8m的柱全埋在基礎里,就只有2根箍筋了。按柱高1.8m再建個-1層。
2008-06-18 09:11:28
-
軟件默認的是基礎插筋中的箍筋兩根
2008-06-18 09:13:48
-
這跟你定義的基礎層高有關,建議檢查是否出錯,或者某項功能你無意鎖定了。
2008-06-18 09:26:59
-
建議你查柱子的標高是否正確,可能是你柱子高度的關系。
2008-06-18 09:30:43
-
柱子箍筋的設置,在基礎中默認為兩根。基礎梁中箍筋重新設置
2008-06-18 09:59:30
-
因為軟件默認的柱在基礎中插筋的箍筋是兩根,如下圖.你可以根據工程實際情況修改設置.
2008-06-18 10:01:21
-
兩根是基礎插筋中的箍筋,從基礎頂往上的箍筋在上一層柱子中,在上層柱子中!
2008-06-18 10:02:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看