东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 基礎深為1.8m,獨立基礎厚度分別為300mm,3

    基礎深為1.8m,獨立基礎厚度分別為300mm,325mm,375mm,400mm,425mm.地梁厚度為500mm,柱高為1.8m,箍筋為A8@200,分別生根于地理基礎和地梁,匯總計算后柱子的箍筋根數都為2根,為什么?請大家幫我解決一下,謝謝!

    問題補充:1、柱子分別生根于獨立基礎和地梁 2、另一工程中,除基礎為條形基礎外,其他信息基本一樣,匯總計算后,柱子箍筋根數就正常

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    兩根顯示的是基礎插筋中的箍筋,軟件默認按平法規定走是兩根。如果圖紙明確注明不是兩根在計算設置中可以修改。從基礎頂往上的箍筋在上一層柱子中,你去上層柱子查看鋼筋就可以看到!

    2008-06-18 09:07:18 

  • 建議你檢查柱子的標高是否正確,可能是你柱子高度的關系。

    2008-06-18 09:06:16 

  • 基礎深1.8,匯總計算是不是在基礎層里面啊,基礎層柱高好像只有400了吧

    2008-06-18 09:11:09 

  • 你沒有設定箍筋支數

    2008-06-18 09:11:23 

  • 可能你只建了一個基礎層吧,那樣的話,軟件視為1.8m的柱全埋在基礎里,就只有2根箍筋了。按柱高1.8m再建個-1層。

    2008-06-18 09:11:28 

  • 軟件默認的是基礎插筋中的箍筋兩根

    2008-06-18 09:13:48 

  • 這跟你定義的基礎層高有關,建議檢查是否出錯,或者某項功能你無意鎖定了。

    2008-06-18 09:26:59 

  • 建議你查柱子的標高是否正確,可能是你柱子高度的關系。

    2008-06-18 09:30:43 

  • 柱子箍筋的設置,在基礎中默認為兩根。基礎梁中箍筋重新設置

    2008-06-18 09:59:30 

  • 因為軟件默認的柱在基礎中插筋的箍筋是兩根,如下圖.你可以根據工程實際情況修改設置.

    2008-06-18 10:01:21 

  • 兩根是基礎插筋中的箍筋,從基礎頂往上的箍筋在上一層柱子中,在上層柱子中!

    2008-06-18 10:02:55 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 阜新| 贵定县| 项城市| 南昌县| 改则县| 宁城县| 临邑县| 游戏| 任丘市| 乐山市| 云南省| 北碚区| 加查县| 石柱| 靖州| 大名县| 邹平县| 阜新市| 东丰县| 石楼县| 陇南市| 余庆县| 雷州市| 东台市| 清水河县| 渝中区| 三台县| 博野县| 乌鲁木齐县| 喜德县| 竹山县| 双鸭山市| 河西区| 吉木乃县| 蒙山县| 苍南县| 积石山| 紫金县| 五大连池市| 仁怀市| 泰顺县|