-
美女如云 2008-06-17 21:01:39 | 山東省 其他專業 | 1731查看 8回答
承臺基礎,底標高為-1.80,高度為600,首層層
承臺基礎,底標高為-1.80,高度為600,首層層高為2.08M,我在定義基礎層柱子時高度為1200,底標高為-1.20,經匯總計算得出如下圖,是不是應該把“+600”換成“+1800”,不明白啊 ,請指點迷津!!!!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納承臺基礎,底標高為-1.80,高度為600,首層層高為2.08M,我在定義基礎層柱子時高度為1200,底標高為-1.20,經匯總計算得出如下圖,是不是應該把“+600”換成“+1800”,不明白啊 ,請指點迷津!!! 有兩點: 1、基礎層柱子時高度為1200,底標高為-1.20-------不需要單獨定義,直接把柱子畫上去即可,軟件會自動計算的。層高-承臺厚度=柱高。基礎層層高應該設為1.8米。 2.從你的表中可以看出,鋼筋計算沒有錯誤。因為鋼筋是插到承臺里生根的。首層應該輸入柱子,這樣計算就準確了。
2008-06-17 22:14:42
-
從那計算式可以看出,你在基礎層的上一層還沒有輸入水平構件梁或板,因為上一層的伸出長度為基礎頂面至上一層的梁下口的距離。所以軟件沒有錯,不信,你可以馬上輸入上一層的梁后再點計算后看一下吧。
2008-06-17 22:06:45
-
這種柱不長,實際施工也不會這樣施工下料的,我認為應該把柱子在上一層畫然后修改標高至承臺的基礎頂面計算就正確和符合實際情況.
2008-06-17 23:34:42
-
同意樓上驍彪的看法
2008-06-18 00:45:50
-
你畫一個立面圖就能看出來軟件是對的,
2008-06-18 05:53:33
-
你說的不清楚啊,首層層高怎么會是2.08呢,不可能啊,請在檢查一下,將問題補充清楚,這樣才會有明確的答復。
2008-06-18 06:01:57
-
我認為應該把柱子在上一層畫然后修改標高至承臺的基礎頂面計算就正確和符合實際情況.
2008-06-18 07:12:36
-
你上傳的圖看不到
2008-06-17 21:33:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看