彈棉花 2020-03-16 09:52:15 | 山東省 土建 | 378查看 5回答
配筋按哪個
集水坑配筋同筏板, 筏板大面積400厚的c16-200, 局部位置筏板800厚的c20-150, 其中一個集水坑正好在局部800厚的位置上, 那么集水坑鋼筋同C16-200?還是C20-150? 為什么?
集水坑配筋同筏板, 筏板大面積400厚的C16-200, 局部位置筏板700厚C18-100,有一個集水坑,位置各占一半, 那么集水坑鋼筋同C16-200?還是C18-100? 為什么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖紙注明是按筏板的,集水坑配筋按相應位置的筏板配筋設置
2020-03-16 09:55:12
-
因為集水坑的鋼筋要同筏板的,所以是按照c20-150
各占一半的情況應該是就大不就小處理,按c18-100
2020-03-16 09:59:50
-
你好:集水坑在兩塊配筋相交處,我們是咨詢設計人員的,讓設計給出用哪種配筋,最后設計選擇用較大的配筋處理的
2020-03-16 10:01:21
-
集水坑配筋同筏板, 筏板大面積400厚的c16-200, 局部位置筏板800厚的c20-150, 其中一個集水坑正好在局部800厚的位置上, 那么集水坑鋼筋同C16-200?還是C20-150? 為什么?
答:按800厚的配筋。設計如此。
集水坑配筋同筏板, 筏板大面積400厚的C16-200, 局部位置筏板700厚C18-100,有一個集水坑,位置各占一半, 那么集水坑鋼筋同C16-200?還是C18-100? 為什么?
答:按各自筏板厚度的配筋。C16@200配筋要錨入厚筏板內。
首次提交 2020-03-16 14:00:15 最近修改2020-03-16 14:01:29 (修改過1次)
-
同集水坑厚度的理解是一樣,按大者設置。
2020-03-16 17:45:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看