. 2020-03-15 21:34:55 | 浙江省 土建 | 519查看 3回答
老師,這個2C8的鋼筋是一共只有兩根?還是和箍筋的間距一樣是200這樣布置? 還
老師,這個2C8的鋼筋是一共只有兩根?還是和箍筋的間距一樣是200這樣布置? 還是說只有端柱的位置有這個2C8?如果只有端柱地方有的話,間距又是多少? 還有插入端柱的這個鋼筋沒有標注信息,是不是說這只是個示意圖,意思是端柱的縱筋頂部沒有彎折,底部插入底部彎折100呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
【一共2根】
這個是柱在基礎內的箍筋,可以在工程設置中設置輸入,基礎繪制不用考慮的
首次提交 2020-03-15 21:37:45 最近修改2020-03-15 21:39:18 (修改過1次)
-
是側面的兩邊鋼筋共2C8
2020-03-15 21:37:59
-
你好:這是框架柱在基礎層里面的固定鋼筋。底部插入底部彎折100。
首次提交 2020-03-15 21:38:47 最近修改2020-03-15 21:40:58 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看