ヽoo假夢ooㄨ 2020-03-06 09:59:46 | 遼寧省 安裝預算結算安裝算量GQI | 1392查看 2回答
景觀照明接地系統怎么計算
1.說明里的接地極怎么計算?是每個配電箱下面一根嗎?那么間距5米指什么呢?
2.接地線怎么計算?是兩個配電箱之間的間距的嗎?是最短距離還是隨著電纜的走向?
3.景觀照明里的各種燈具都是地面安裝,電纜埋深0.8米,每個燈具處電纜還需要預留嗎?如果需要預留多少?
3.配電箱是后期甲方確定,現在沒有配電箱尺寸,那么電纜需要預留多長?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、配電箱處是一組接地極,計算3根50*5鍍鋅角鋼的接地極;計算15.8米接地母線(-40*4鍍鋅扁鋼),見截圖一。
二、燈具處是1根接地極,計算1根50*5鍍鋅角鋼的接地極;計算1.1米接地母線(φ8鍍鋅圓鋼),見截圖二。
三、燈具處電纜預留0.5米;配電箱預留半周長,沒有尺寸的預留2.0米。
首次提交 2020-03-06 10:26:09 最近修改2020-03-06 10:33:52 (修改過2次)
-
1、每個配電箱處是一組接地極,一組三根接地極間距5米
2、鍍鋅扁鋼就是接地線,與接地極相連,
3、燈具和水泵是用鍍鋅圓鋼作接地線,電纜需要預留0.5米
4、按1米預留即可
2020-03-06 10:17:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看