S 2020-02-29 08:38:20 | 山東省 安裝 | 423查看 4回答
麻煩問各位老師一點避雷上的問題
一棟樓做避雷,分了地上和地下,那接地網調試是否應該計兩次?地上一次,地下一次?
不是說一棟樓只有一個接地網調試系統嗎?地上部分和地下部分計兩次的依據是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一棟樓做避雷,分了地上和地下,那接地網調試不應該計兩次。
一棟樓只有一個接地網調試系統。
因為最后接地測試是在室外墻上那個接地測試點進行的。
首次提交 2020-02-29 08:40:35 最近修改2020-02-29 08:41:36 (修改過1次)
-
地上和地下通過引下線,已經連成一個整體,所以一棟樓只計算一個接地網調試系統。
2020-02-29 09:39:16
-
是一個系統只計一次的接地調試
2020-02-29 12:20:37
-
一棟樓做避雷,分了地上和地下,那接地網調試是否應該計兩次?地上一次,地下一次?
不是說一棟樓只有一個接地網調試系統嗎?地上部分和地下部分計兩次的依據是什么?
答:一棟樓計算一次
接地網測試
1.工程項目連成一個母網時,按照一個系統計算測試工程量;單項工程或單位工程自成母網不與工程項目母網相連的獨立接地網,單獨計算一個系統測試工程量。
2.工廠、車間、大型建筑群各自有獨立的接地網(按照設計要求),在最后將各接地網連在一起時,需要根據具體的測試情況計算系統測試工程量。
2020-02-29 18:44:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看