求知的W 2020-02-10 21:33:31 | 廣東省 土建 | 1172查看 4回答
想請問各位大神,對于這種暗柱的非陰影區部分,GTJ如何把這部分鋼筋正確建模呢?
想請問各位大神,對于這種暗柱的非陰影區部分,GTJ如何把這部分鋼筋正確建模呢?我思路是先建YBZ1,然后再建矩形柱,然后再建的剪力墻。非陰影區的鋼筋用其他鋼筋布置。但是我不是很清楚水平分布筋應該怎么布置,因為看圖他是通長的。小弟不是對于圖紙以及平法了解不深入,請各位大神指教!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法一:土建計量GTJ2021中新增約束邊緣非陰影區功能,約束邊緣構件可以用暗柱和約束邊緣非陰影區組合布置。正常布置暗柱后,新建約束邊緣非陰影區,點畫布置在暗柱和墻相交位置。
方法二:在軟件中通常把非陰影區的部分定義為暗柱,即把它和暗柱本身當做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯器中繪制。
方法三:新建參數化柱,在參數化圖形中,選擇對應形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應輸入,然后在屬性列表中中輸入相應的鋼筋信息。
備注:1.若將約束邊緣暗柱陰影部分和非陰影部分分別單獨用暗柱布置,對暗柱鋼筋計算沒有影響,影響梁支座的識別。
2.土建計量GTJ中,暗柱需要新建柱后,修改屬性中結構類別為暗柱。
3.方法一為GTJ2021新增功能,GTJ2018只能使用方法二和方法三。
2020-02-10 21:35:19
-
你好:
2020-02-10 21:35:27
-
把非陰影區增加的箍筋和拉筋輸入在暗柱中就可以
2020-02-10 21:35:36
-
可以選擇相應的參數柱。
2020-02-10 21:36:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看