張民偉 2008-06-05 17:22:11 | 重慶市 其他專業(yè) | 515查看 7回答
剪力墻里的設置和信息都有了,但是匯總計算部分沒有鋼
剪力墻里的設置和信息都有了,但是匯總計算部分沒有鋼筋的量,就是這個和暗柱重合的沒有,其他的都有。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:在剪力墻結構中,需要把剪力墻通畫,因為剪力墻中的水平鋼筋是串過暗柱的,然后,把暗柱畫入到剪力墻上即可。你那個暗柱沒有重合,你的那個暗柱的地方沒有剪力墻。所以不計算鋼筋。
2008-06-05 19:08:46
-
這是墻柱智能的扣減關系。
2008-06-05 19:25:55
-
我也遇到過,我想可能是軟件的問題
2008-06-05 20:13:08
-
鋼筋量合在暗柱里了
2008-06-05 17:28:44
-
已經(jīng)有暗柱的地方是不要再畫墻的,已經(jīng)算了暗柱的鋼筋,所以沒有墻的鋼筋量
2008-06-05 17:37:47
-
剪力墻和暗柱的重合部分水平筯是通過的,檢查一下你是否先畫的暗柱,剪力墻后畫的,應該先畫剪力墻,暗柱是布置在剪力墻內(nèi)的
2008-06-05 17:48:34
-
你那與暗柱全重合的部分的墻不該有鋼筋的。軟件是正確的。若是墻超過了暗柱,那么墻就會有鋼筋了。你看一下其它的墻的鋼筋吧 。
2008-06-05 17:51:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看