關于避雷引下線長度問題
山東16定額規定,利用建筑物內主筋作接地引下線,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。在計算引下線長度時是按兩根鋼筋幾處就乘以幾,還是沒處都按豎向長度乘以二再乘以幾處?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱內主筋,每處(一個柱子內)焊接2根的按1根計算工程量,如果設計要求焊接4根的,按2根計算工程量;比例是根數÷2
2020-02-02 09:41:16
-
利用建筑物內主筋作接地引下線,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。在計算引下線長度時不是按兩根鋼筋算一處,有超過的,比如有3根的,就按乘以2,是超過2根每處都按豎向長度乘以二再乘以幾處。
2020-02-02 10:07:12
-
柱主筋大于等于16時,需要跨接兩根,計算工程量只需計算建筑底板基礎到屋面避雷網的高差即可;
如果柱主筋小于等14時,需要跨接4根,工程量乘2.
2020-02-02 11:32:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看