配電箱到潛污泵的線,立管算多少呢?
地下室層高3.9米(地下室頂板標高-3.3m,地下室地面標高-7.2m)。其中,潛污泵所在的集水井,地面標高為-8.4m,潛污泵的報警水位標高-7.5m,啟泵水位標高-7.6m,停泵水位標高-8.2m。而潛污泵配電箱距離地下室地面為1.5m。那么配電箱到潛污泵之間的立管算多少呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按集水坑底+0.3m到地下室地面即可。
2020-01-30 19:26:24
-
立管高度=1.5+(8.2-7.2)=2.5米。
2020-01-30 20:13:11
-
地下室層高3.9米(地下室頂板標高-3.3m,地下室地面標高-7.2m)。其中,潛污泵所在的集水井,地面標高為-8.4m,而潛污泵配電箱距離地下室地面為1.5m。那么配電箱到潛污泵之間的立管算8.4-7.2+1.5
首次提交 2020-01-30 20:24:12 最近修改2020-01-30 20:24:45 (修改過1次)
-
立管高是1.5-箱的1/2高即可
2020-01-30 22:05:14
-
立管高度=1.5+(8.2-7.2)=2.5米;再加水平管長度。
即;污水泵位置至地面高度為1米
首次提交 2020-01-31 08:31:39 最近修改2020-01-31 08:34:09 (修改過1次)
-
地下室層高3.9米(地下室頂板標高-3.3m,地下室地面標高-7.2m)。其中,潛污泵所在的集水井,地面標高為-8.4m,潛污泵的報警水位標高-7.5m,啟泵水位標高-7.6m,停泵水位標高-8.2m。而潛污泵配電箱距離地下室地面為1.5m。那么配電箱到潛污泵之間的立管算多少呢?
答:立管的高度為1.5米,因為集水井內(nèi)的電線是屬于防水電纜,不需要穿管敷設(shè)的,電纜是屬于潛污泵本體帶的。
2020-01-31 10:22:14