sixtones 2019-05-09 15:31:06 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 5905查看 2回答
潛污泵控制箱到潛污泵電纜計算
1潛污泵在集水坑里,箱安裝高端算1.5m,這段立管需要考慮嗎?
2電纜頭計算一根電纜連接配電箱跟潛污泵是不是需要一頭一尾2個電纜頭?
3計算規則每個電纜頭需要預留1.5m長度是否要算,箱到泵水平長度不到1m,預留量比計算長度還多合理么?
非常感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、需要
2、是
3、這是規則,還有連接泵的電機處還要預留0.5m
2019-05-09 15:34:42
-
潛污泵到控制箱的軟芯電纜工程量需要計算,在計價時需要注意的是電纜隨設備帶來不計材料費,軟芯電纜不需要計算電纜頭,可以計算4個接線端子
2019-05-09 15:34:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看