  • 橋架配線的問題

    兩個配電箱之間為橋架相連,走BYJ-5*10電線穿MT40。

    新建電線BYJ-5*10后,用橋架配線功能,不能反映出MT40啊?請問這種情況如何處理?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    有電管就不能采用“橋架配線”的功能。要采用“設置起點”“選擇起點”的功能。

    即;在配電箱出來的橋架上“設置起點”,在電管(電管預先識別)處“選擇起點”;就能生成橋架內的線纜。

    首次提交 2020-01-23 14:24:40  最近修改2020-01-23 23:06:51 (修改過3次)

  • 配電箱中間全部橋架連接,哪里還需要導管啊?所以沒有MT40就對了,有了才錯了。

    2020-01-23 14:37:10 

  • 配電箱之間走橋架就沒有MT40穿管。

    2020-01-23 20:39:38 