剛入職的菜雞 2020-01-10 10:24:08 | 重慶市 安裝審核 | 899查看 1回答
請問這個送配電裝置系統調試是正確的嗎?
和施工方對量 他們說這個是看柜子是否有斷路器,有就要算一個系統調試,以下是其中一個柜子的圖紙和調試資料,望各位前輩指教。
2020-01-10 10:25:15 補充
施工方報審 這個柜子是按11個調試算的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是配電柜單體調試(按臺計算),與送配電系統調試,沒有關系。
送電裝置系統;由一臺變壓器+ 一段送電母線(或電纜)+ 一臺進線柜(及一排用電柜),組成。
配電裝置系統;由一段送電母線(或電纜)+ 一臺進線柜(及一排用電柜),組成。
首次提交 2020-01-10 10:31:07 最近修改2020-01-10 10:36:51 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看