小喵 2020-01-08 17:27:37 | 廣東省 安裝 | 6382查看 5回答
電纜配管進入電纜井, 配管需要扣除井寬的長度嗎,電纜呢?為什么
電纜配管進入電纜井, 配管需要扣除井寬的長度嗎,電纜呢?為什么
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜配管進入電纜井, 配管需要扣除井寬的長度嗎,電纜呢?為什么
電纜配管進入電纜井, 配管需要扣除井寬的長度嗎,電纜呢?為什么
配管需要扣除,電纜不需要扣除,電纜還要計算電纜井的預留量。
結合實際施工,按照定額計算規則。
2020-01-08 17:38:29
-
電纜配管進入電纜井, 配管需要扣除井寬的長度嗎,電纜呢?為什么
答:需要,配管只計算到電纜井壁
2020-01-08 17:44:38
-
是的,配管需要扣除井寬的長度(井內不用配管道),電纜按延長米計量(穿過井)。
2020-01-08 22:36:06
-
井內沒有管,按實計算,即可。
電纜正常通過,不能扣除。正常通過的電纜,不能計算預留量,有弛度即可;井內做中間頭的,各留2米的預留量。
2020-01-09 09:06:32
-
坐標:山東
需要扣除。
根據21年計價依據匯編P24
2023-11-28 10:30:57
-
廣東2010安裝定額中:埋地電纜保護管計算工程量時應扣除中間電纜井長度嗎?
你好!廣東2010安裝定額中:埋地電纜保護管計算工程量時應扣除中間電纜井長度嗎?
-
市政電力排管敷設計算清單工程量是否需要扣掉電纜井所占長度?
市政電力排管敷設計算清單工程量是否需要扣掉電纜井所占長度? 扣除或不扣除的依據是?
-
電纜保護管的清單和電氣配管的清單分別在什么情況下套用
電纜保護管的清單和電氣配管的清單分別在什么情況下套用?是裝電纜的管道都套電纜保護管的清單嗎?請分析的詳細一點,謝謝!
-
請問PVC100電纜保護管套用什么定額?在配管配線章節里塑料管沒有100的,只有60以下的
請問PVC100電纜保護管套用什么定額?在配管配線章節里塑料管沒有100的,只有60以下的
-
電力排管和通信排管的長度是否需要扣除電纜井長度?請問有什么文件依據嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看