剛入職的菜雞 2020-01-07 16:50:14 | 重慶市 安裝審核 | 508查看 4回答
請問這個系統的調試是否是這樣計算的
一個低壓柜 里面有10個回路 然后施工方算了10個送配電裝置系統(1KV)調試費用,各位師傅,這種到底是算1個還是10個調試啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
算一個。
2020-01-07 16:51:43
-
有十臺斷路器就按十個系統計算
首次提交 2020-01-07 16:56:04 最近修改2020-01-07 17:00:03 (修改過1次)
-
定額中一般是指系統調試,不是按回路調試的.所以只能按一個系統計算的.
2020-01-07 17:03:45
-
一個工程,最多是兩個進樓的電源(雙電源)。(看有幾根進戶總電纜,或幾路進戶母線,就能看出是幾個送電系統,不是看有幾臺配電柜)
2020-01-07 17:22:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看