防火堵洞與防火枕的問題
如圖,河北的定額,審計一個工程。報的結算里面有2-608這一項說是進戶電纜的保護管防火;2-606這一項說是配電箱的防火;2-612、2-607這一項說是電纜橋架的防火。
問題:
1、這些項是不是有重復的?
2、2-607和2-609或2-612同時套項是否重復?這兩項什么時候套比較合適?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有重復啊,各套各的啊,607是隧道用的,609是裝隔板的,612是阻火包碼放的,
2020-01-06 10:03:26
-
1.沒有重復的,每個都不一樣
2.電纜橋架穿樓板做防火封堵套用電纜隧道防火封堵子目,隔板和防火枕都是用于堵洞的
2020-01-06 10:13:12