-
94****@qq.com 2008-05-31 05:39:15 | 遼寧省 其他專業 | 891查看 10回答
框架柱上下截面不同或上下鋼筋數量不同時計算鋼筋時貓固如何處理
None
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分層設柱子的鋼筋,分層畫.錨固已經在計算里設好了,就不用動了.
2008-05-31 05:46:04
-
框架柱上下截面不同或上下鋼筋數量不同時計算鋼筋時貓固如何處理? 答:截面不同或鋼筋數量不同,分兩種情況“ 1、下部鋼筋多,涉及到下部多余鋼筋的錨固,是從梁下算起,錨固1.2laE,P這種情況,在軟件中我們不說做特殊處理,軟件自動計算. 2、上部鋼筋多,涉及到上部多余筋的插筋,是從梁頂1.2laE+(Hn,hc,>=500)+搭接.這種情況用*表示.軟件會插入下層柱.
2008-05-31 09:33:48
-
按照圖紙把鋼筋輸入,然后把構件繪制上去,進行匯總計算,鋼筋的錨固值軟件會按照圖集的要求自動算出的,查看鋼筋量-編輯構件圖元鋼筋,可以看到計算式里的錨固值,配合后面的公式描述看就可以了。
2008-05-31 09:08:26
-
框架柱上下截面不同或上下鋼筋數量不同時計算鋼筋時貓固如何處 答:你只要按照以下步驟操作即可: 1、首先在柱表中按柱的信息分層設置柱層,并生成柱構件 2、然后在首層中畫柱,再利用復制功能把柱復制到其它層后,通過匯總計算后軟件會根據柱的截面和鋼筋信息自動進行錨固計算的
2008-05-31 06:42:53
-
上下層柱界面不同不用考慮,各層定義各層的輸入。鋼筋也按各層的圖紙標注輸入,軟件會按照規則智能辨認,變截面處的處理自動完成,該錨固的錨固,需要插筋的插筋。
2008-05-31 06:51:44
-
對于框架柱鋼筋接頭來說,不存在錨固長度,其搭接長度按較粗的鋼筋直徑考慮。只有鋼筋根數不同時,錨固在該層的框架梁內就可以了。
2008-05-31 07:39:30
-
軟件已按03-101設置好了,不用考慮,除圖紙另有規定,需修改設置
2008-05-31 08:01:25
-
錨固時把鋼筋其他屬性里的插筋構造改成縱筋錨固就可以可。 如過截面不一樣的話,你可以從變截面出分層處理,可以更簡單些,要不就用梁來代替,用代碼處理。
2008-05-31 08:18:48
-
由于變截面不能伸到上層的鋼筋前面加*表示
2008-05-31 08:22:28
-
你只要按照要求輸入,軟件已經按照圖集00-101,03-101,06-101設置好了,不用考慮,除圖紙另有規定,需修改設置,軟件會自動識別的。
2008-05-31 08:53:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看