-
94****@qq.com 2008-05-30 17:16:34 | 遼寧省 其他專業 | 816查看 13回答
框架柱變截面后鋼筋如何處理c
None
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先柱的截面尺寸正常輸入,然后在變截面的底層部分的柱中,把鋼筋改變的部分前加"*"號例如B邊2B16在變截面處彎折了,就輸入*2B16即可
2008-06-06 17:36:27
-
http://service.grandsoft.com.cn/Web_002_C02_001.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTI0NjADAAAA%2f%2f8%3d 里面說的很清楚的 還有一種就是可能在層中變截面,你可以在本層不設柱,然后用上層柱伸下來,在用下層柱伸上去,就可以了
2008-05-30 20:16:17
-
在工程設置中的計算節點中設置好,正常輸入柱參數,匯總計算厚看看軟件計算的正確與否
2008-05-30 21:31:25
-
框架柱變截面后鋼筋的處理:要錨固的鋼筋前加“*”,注意必須加在變截面的一側.
2008-06-05 12:54:58
-
你按正常的輸入就可以了,軟件會根據03G101-1來自動計算考慮的。
2008-05-30 17:20:13
-
建議你用柱表輸入就可以拉。你點窗口里面的“構件”里面的“柱表”
2008-05-30 17:20:33
-
我遇到這種情況時一般都是分層進行定義繪圖的,軟件它會自動處理的
2008-05-30 17:20:46
-
新版本的鋼筋軟件可以自動把上面的位插筋,舊版本你要自己設置位插筋設置 也可以加-4C25..
2008-05-30 17:38:02
-
你還是按照圖紙的要求輸入,軟件會自動考慮計算的啊~
2008-05-30 17:50:22
-
回答“框架柱變截面后鋼筋如何處理” 框架柱變截面時,在本層中中柱照常輸入即可,邊角柱要將外側的鋼筋需要在本層中錨固的鋼筋前邊加*號,在上層中照常輸入鋼筋信息即可,軟件會自動計算插筋的錨固。 建議你試一試就知道了。
2008-05-30 17:57:46
-
你只要在工程設置中的計算節點中設置好,軟件就自動考慮插筋和錨固。
2008-05-30 17:59:26
-
樓層中的變截面柱,將需要錨固的鋼筋輸入信息時前面加星號。屋面處要將錨固鋼筋的信息前加丼號。具體什么情況下需要錨固,請查看 03G101-1第38頁和第43頁。
2008-05-30 18:06:02
-
你按正常輸入軟件會自動考慮
2008-05-30 18:25:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看