mezereon 2019-12-24 11:56:40 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1088查看 4回答
1、主次梁相交處抗剪彎筋是吊筋嗎?如何畫2、附加箍筋是6嗎,看圖上感覺是8
2019-12-24 13:11:12 補充
請問是在這里輸入8,吊筋和次梁兩側各四根就都自動生成了嗎?
還有這個1和2應該在廣聯達里如何輸入呀
2019-12-24 13:25:54 補充
上圖我改成框架柱 8,想問那個吊筋 詳見各層結構平面彎筋直徑啥意思,是看框架梁上部通長筋嗎?
2019-12-24 13:35:45 補充
求問畫好的是否正確
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
吊筋
個數等于(2H+2B)/100
我都服了你們了,哪里來的8個?????????
首次提交 2019-12-24 12:02:55 最近修改2019-12-24 14:16:47 (修改過1次)
-
是吊筋 每側4只附加箍筋 一共8
2019-12-24 11:59:15
-
是吊筋,可以自動生成,也可以原位輸入。附加箍筋共8根。
2019-12-24 12:01:10
-
吊筋,一邊4個,共計8個
2019-12-24 12:25:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看