15817075114 2019-12-20 17:16:23 | 廣東省 土建概算預算結算土建計量GTJ | 1021查看 1回答
砌體墻與框架柱接觸面拉筋,構造柱與墻連接處沿墻高預埋水平筋和分布短筋
上圖都是屬于同一個項目的結構設計說明。其中所說的2A6@500拉筋和水平筋,是設計說明說重復了嗎,還是要畫2種,一種通長,一種伸入墻內1米?另外一個問題就是A4分布短筋是在軟件橫向短筋中布置的嗎?底部1/3樓層是什么意思?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、是重復說明,只有布置其中之一,具體那種,與設計員溝通處理。二、A4是短的橫向的。三、1/3是墻凈高的三分之一。
首次提交 2019-12-20 21:26:35 最近修改2019-12-23 15:21:24 (修改過1次)