小劉 2019-12-19 09:00:26 | 山西省 安裝施工資料安裝算量GQI | 1223查看 4回答
電氣線管敷設
電氣分為強電插座,照明,弱電插座消防線管,關于電氣線管敷設是在結構板還是裝飾板呢?
強電插座敷設為wc.fc,是否敷設在混凝土結構地面樓板內?
照明敷設為wc.cc,是否敷設在混凝土結構頂板內?
弱電插座線管是否敷設在裝飾板內,是否講究橫平豎直呢?
弱電消防,是否敷設在混凝土結構頂板板內?
關于強電插座,強電照明,弱電消防線管是否不需要講究橫平豎直呢?
2019-12-19 09:09:02 補充
下圖弱電中都不需要橫平豎直,規整嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:是以結構板內的。電氣管線寧直(包含斜)不彎。
補:不需要。
首次提交 2019-12-19 09:02:16 最近修改2019-12-19 09:11:46 (修改過2次)
-
1、是
2、是
3、敷設在混凝土結構板內,不需要橫平豎直
4、是
5、不需要橫平豎直
2019-12-19 09:04:28
-
新建工程敷設在結構板、墻內;裝飾工程在裝飾板內。
2019-12-19 09:05:19
-
明配管敷設在裝飾板內;暗配管敷設在結構板內;
明配管需要橫平豎直,暗配管不需要橫平豎直(包括敷設在裝飾板內的明配管);
WE: 沿墻面敷設
CE: 沿天棚面或頂棚面敷設
ACE:在能進入人的吊頂內敷設
BC: 暗敷設在梁內
CLC:暗敷設在柱內
WC: 暗敷設在墻內
SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管
首次提交 2019-12-19 10:18:42 最近修改2019-12-19 10:42:10 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看