FI 2019-12-18 23:08:08 | 山西省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 975查看 3回答
遇到奇葩審計了,請大家?guī)兔ΓP(guān)于電氣配管剔槽工程量
例如一個插座距地0.3m高,沿地面敷設(shè)線管DN20,翻起至墻面,墻面處線管需要剔槽,一進(jìn)一出兩根管,套定額是:1.DN20墻面剔堵槽 0.3*2=0.6m 2.DN40墻面剔堵槽 0.3*1=0.3m 請問1和2哪個正確?可以這樣合并嗎?審計說兩根管并排,不需要剔兩個槽,一個就好,但是這樣造價會降低好多,合理嗎? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
審計的意見是正確的。
2019-12-18 23:16:41
-
2正確,但不是40,應(yīng)該是50以上。
2019-12-18 23:27:10
-
你好,審計這個是合理的,實際施工也是這樣施工的。
2019-12-19 08:46:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看