JIAYOU 2019-12-15 12:17:10 | 山西省 安裝 | 690查看 1回答
我是個新手,豎向橋架終點標高應是多少?
我是個新手,請問下豎向橋架的終點標高應該布置到哪里?舉個例子,一個三層建筑,在一層有總配電箱,電纜走豎向橋架給每層分配電箱供電,在第三層電井內有兩個配電箱,三層底標高10.8米。(前提:圖紙上沒說 豎向橋架布置到 三層標高是多少米),
情況一,三層的AL-3距地1.4米,ALE距地1.6米,從一層伸上來的豎向橋架的終點標高是多少?
情況二,三層的AL-3落地安裝,槽鋼基礎抬高0.1米,ALE距地1.6米,從一層伸上來的豎向橋架的終點標高是多少?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納三層的AL-3距地1.4米,ALE距地1.6米,從一層伸上來的豎向橋架的終點標高 是 一層層高加二層層高 加三層箱距地高度1.4,減一層距地高度...
2019-12-15 18:44:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看