null 2019-03-12 17:19:25 | 山西省 安裝安裝算量GQI | 633查看 1回答
GQI2018中豎直電纜如何布置,如何與水平電纜相連接?
2019-03-12 17:23:59 補充
比如這種,
三層是電纜最高處,1、2層都有分支,我是從三層利用選擇起點、地下總配處選擇終點配置一次性配置第三層水平及整個豎直電纜,還是都是分開弄?其余2、3層怎么連接已經布置在豎直橋架的電纜?
2019-03-15 09:04:20 補充
此處豎向與水平電纜規格相同,在分支處使用穿刺線夾,豎向,水平都有橋架,軟件中如何實現,如何布置電纜
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
回復:首先需要看系統圖,豎向干線和支線規格是否是一樣的,然后再看中間樓層分支是如何分支的,只有把這些搞清楚了,才能知道如何去計算工程量。
一般情況,豎向干線和分支不會是一樣的,其次,分支,目前有以下幾種,穿刺線夾、預分支、分支箱;你的提問沒有明確以上內容,具體實操步驟無法回復,建議補充后繼續提問。
2019-03-13 07:31:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看