lwp 2019-12-13 16:06:14 | 江蘇省 土建裝飾 | 1255查看 1回答
型鋼重量計算
結算測量時,設計2mm厚的方管只有1.6mm厚,施工方說買的就是2mm的,有誤差,問題是算重量的時候應該按照標稱的2mm算還是按照1.6mm厚算呢,請專家指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
國標負差是-10%,
明顯超限了,屬于不合格材料。
需要讓步接收。最多按1.7mm壁厚接收結算。
2019-12-13 16:11:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看