小劉 2019-12-13 15:14:54 | 山西省 安裝預算施工資料安裝算量GQI | 4430查看 2回答
弱電配管配線
圖一為弱電管徑表 圖二為弱電平面圖
在圖三中是否是從AHD引出D+F 1xCAT5e UTP/4P+RVB 1x(2x0.5) PVC20到TD寬帶插座,從TD寬帶插座引出 F RVB 1x(2x0.5) PVC16到TP電話插座,沒有 D 1xCAT5e UTP/4P PVC16吧???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
常規是;從弱電箱(AHD)配兩根管線(D+F)同方向敷設,到第二個箭頭所指處,兩根管線分開,F(xiàn)到電話插座;D到信息插座。
按設計的線型表應該信息線與電話線穿一根PVC20的管道信息插座TO,從信息插座再出一根PVC16的管,穿1根電話線到電話插座TP。
注;不用把給排水管道可以通過三通,將管道分支的思維,用到電管上。即;不可以出來一根管,穿兩根線(D+F),到三通處分開,再各到各的插座。
首次提交 2019-12-14 08:45:30 最近修改2019-12-16 09:02:57 (修改過1次)
-
在圖三中是否是從AHD引出D+F 1xCAT5e UTP/4P+RVB 1x(2x0.5) PVC20到TD寬帶插座,從TD寬帶插座引出 F RVB 1x(2x0.5) PVC16到TP電話插座,沒有 D 1xCAT5e UTP/4P PVC16吧???
這么和你解釋,,,
1、到信息插座 TO是用網線 1xCAT5e UTP/4P,一個單口插座配一個回路,雙口就兩根
2、到TP電話插座 是用電話線 RVB 1x(2x0.5) ,一個單口插座配一個回路
3、D+F其實只是兩根先共管了
做弱電、消防你一定要明白,什么插座、模塊用的是什么線,他是中間線能不能斷的,像網線、電話線一般是中間不建議斷和分接的
2019-12-13 15:46:10