楊 2019-12-01 10:11:50 | 河北省 安裝招投標 | 1108查看 2回答
應急照明控制器需要單獨列項嗎?還是應該在配電箱中包括的
2019-12-01 10:53:17 補充
那個數應該怎樣計算呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只要是在配電箱內就是包括了
2019-12-01 11:05:45
-
在配電箱包含,配電箱是需要在組裝完以后進行調試的
2019-12-01 11:07:52
-
1.安全電壓型控制器分機與應急照明配電箱有什么區別?2.此回路有一線一管如何理解
如圖,這個箱子是套配電柜么?這個箱子和地下的應急照明箱一個作用,控制器分機和應急照明配電箱有何區別?WE1回路怎么理解?要畫一個管和一根線么?
-
A型應急照明集中電源箱(防護等級為IP33),內部元器件需要單獨記取嗎?
北京定額21,,A型應急照明集中電源箱(防護等級為IP33),內部元器件需要單獨記取嗎?,招標控制價中清單能否寫包含這些設備元器件呢是放到箱子材料價中還是單獨出來記取?
-
模塊到應急照明配電箱之間的線圖例和系統圖不一致是錯的嗎?如果是錯的以哪個為準,還是問設計?消防電與其他專業的控制箱具體界限是哪,想消防電把消防控制線接進箱子嗎
-
配電箱1AT-XF引A型應急照明集中電源1YJ,1YJ420*680*230,算電線的時候線管的量+1AT-XF箱體半周長,還需要加0.42+0.68嗎?套定額是按配電箱套還是蓄電池套?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看