lover--媛 2020-05-27 11:01:17 | 河北省 安裝預算 | 3174查看 1回答
A型應急照明集中電源怎么套定額?
配電箱1AT-XF引A型應急照明集中電源1YJ,1YJ420*680*230,算電線的時候線管的量+1AT-XF箱體半周長,還需要加0.42+0.68嗎?套定額是按配電箱套還是蓄電池套?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套配電箱的定額
已加半周長了就不需要再加了
2020-05-27 11:32:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看