lucky 2019-11-21 09:42:20 | 四川省 土建 | 764查看 1回答
定尺長度改很大的話,實際綁扎搭接部位的加密箍筋算少了怎么辦?
清單和定額規(guī)定不允許計算鋼筋的施工搭接,
有人提議在軟件中把定尺長度改到很大,則軟件不會計算施工搭接,
但是這會導(dǎo)致施工綁扎搭接部位的加密箍筋算少了,
怎么辦?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
分兩個模型計算,一個是全按機械連接就不會計算搭接加密;另一個按規(guī)定定尺,設(shè)置為綁扎搭接計算;將兩個模型的箍筋量相減求差值,就是搭接加密部分的箍筋量
2019-11-21 10:40:34