迪迪是個小仙女 2019-11-11 16:54:54 | 山東省 安裝 | 784查看 6回答
給排水,采暖中,兩層,沒有地下室,直埋敷設,不需要計算穿墻套管對嗎?
給排水、采暖中,共兩層,沒有地下室,從地下直接引上直埋敷設,不需要計算穿墻套管對嗎?需要計算穿樓板套管嗎?如果需要計算穿樓板的套管,是套剛套管的定額嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室外進室內、穿頂板用剛性防水套管,其他一般穿樓板套管,有穿墻也要套管
2019-11-11 16:57:04
-
看圖紙設計要求,還有甲方對埋設的具體要求
2019-11-11 16:57:30
-
按照規定應該預留套管,但是實際施工中很少預留套管,一般是直接封堵
2019-11-11 17:00:28
-
需要
2019-11-11 17:09:46
-
埋地敷設不需要套管 ,但是二樓穿樓板是需要套管,套一般穿墻套管即可
2019-11-11 17:36:30
-
一般穿樓板均設套管
2020-08-14 23:59:14