小白探究 2019-10-31 08:46:30 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 4659查看 3回答
各位老師,我實在分不清消防系統中的串聯和并聯的問題
我知道每個設備都是并聯連接的,但是怎么計算量呢,是圖一還是圖二,還是別的計算方式,查了很多資料,因為剛開始智能化,有些不理解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建筑電氣圖中是不會有串聯電路的,都是并聯
圖上一條線條不等于是一根線.
(并聯電路與串聯電路是初中物理知識)
首次提交 2019-10-31 08:50:38 最近修改2019-10-31 08:53:18 (修改過2次)
-
消防設備不能串聯,也不能并聯,只能一對一直接連接。
2019-10-31 09:00:56
-
連接方式是圖一,和照明燈不一樣,消防的全部是單獨接線,不能并聯
2019-10-31 09:49:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看