消防系統管線的計量
剛接手消防預算,在算量是,對于自動報警系統各個樓層的布線存在問題,如下面的系統圖中 1)消防廣播線,樓層間是并聯到消防控制室還是說串聯到消防控制室? 2)自動報警信號線和電源線的樓層間是串聯還是并聯到控制室? 3)電話線樓層間是串聯還是并聯? 4)消防電話和帶電話插口的手報中的電話線,在同一平層,是不是應該分開穿線?還是一股線串聯起來? 5)有限圖紙中,風機控制纜在樓層間是不是并聯到消防主機?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
同意歲月的回答,很清楚明了。
2014-10-23 07:31:58
-
已采納
串連。一個回路250點左右
2014-10-21 14:07:58
-
已采納
從你的圖紙看:
1)消防廣播線,樓層間是串聯到消防控制室;
2)自動報警信號線和電源線的樓層間是并聯到控制室;
3)電話線樓層間是串聯;
4)消防電話和帶電話插口的手報中的電話線,在同一平層,是一股線串聯起來;
5)有限圖紙中,風機控制纜在樓層間是并聯到消防主機,即指多線控制。
你還可以參考平面圖來看,一般信號線是按回路分的,每一回路都需要單獨接至
消防主機。電源線一般是給模塊供電的,要按圖紙設計的進行接線。
廣播應該是按分區進行設置的,每一分區內飾串聯的。
消防電話以及消火栓接線是整個串聯在一起的。
因圖紙太少,有些問題不好判斷。